     上电以后主触点烧坏,那就有可能负载出现了问题,主触点是用来控制负载通断,当负载出现短路或者过载时,就容易导致主触点烧毁,这个时候就不要再去尝试上电,一定要去检查负载端哪里出现了问题。

     把负载端的问题解决以后再去尝试使用380V电压来接通交流接触器,如果这个时候交流接触器能够正常工作或者撇掉负载端,直接空上交流接触器,如果能够正常使用,那就说明负载端出现问题。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
  第一种原因是操作频率过高造成的:如果交流接触器频繁带负载接通与分断电动机的主电路,我们刚才讲过电动机的启动电流是它的额定电流4倍到7倍,即便采用了星三角降压启动,那么它的起动电流也会是额定电流的3倍左右,要是我们使用的交流接触器主触点额定电流过小主触头被烧毁是经常的事。那么解决的方法就是调换容量较大的接触器,比如电动机是7.5KW,其额定电流会达到15.4安培,按照工程经验,一般选用接触器的主触点额定电流是电动机额定电流3倍以上,甚至更高些。那么我们要选用主触点是60安培的接触器。
  第二种原因是过负载接触器容量过小造成的:因为负载过重,电机绕组电流就常常处于超过额定工作电流下工作,如果没考虑实际情况,只按照书上的给的数据或经验公式所得的数据选择的话,如长期处于过载运行的话,很容易造成主触头烧毁。
  第三是经常买同一种规格的接触器且其质量不过关,所标注的参数与实际值不一样。也会造成交流接触器常烧坏。现在市场上的低压电气元件鱼龙混珠,有的质量往往不可靠。因此要买正规品牌的接触器,这种接触器一般都有3C印证,质量有保证。