大香网伊人久久综合网

电工学习网

查看: 143|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

新人求教贴

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20金币
各位电气前辈们大家好,
本人在矿山工作,有一台280kw鄂破机(自耦降压启动)跟三台260kw制砂用hp4(星三角降压启动)从中控到现场大概有300米左右。控制室就在配电房旁边,配电房配有电容补偿柜。功率因数大概有0.94左右。最近出现一个情况石头不算大,稍微大点的石头进入机口会出现跳闸。石头大了,电机感觉软绵无力。 初步怀疑是线损,运行中打开点击外壳检测接线柱有385v电压,电机待机电压为430v。电机均为铝线。185直径,120直径,调整继电器也没用,最后跳过热继电器还是间歇性跳闸。求教是什么原因导致电机总会跳闸。电机电流没超过额定电流。求教各位前辈


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 5 天前 | 只看该作者
你的断路器是多大的?有没有检查断路器,看是不是断路器的问题!有些杂牌的断路器,使用时间长了以后会出现这种问题!

回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 4 天前 | 只看该作者
lxf19831 发表于 2020-4-18 09:01
你的断路器是多大的?有没有检查断路器,看是不是断路器的问题!有些杂牌的断路器,使用时间长了以后会出现 ...

断路器符合要求,是正泰断路器,都是新的

回复

使用道具 举报

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2020-4-23 14:02

Powered by © 2011-2020 tfarahan.com 版权所有 免责声明 不良信息举报